Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05) https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=136725 |
Страница 1 из 1 |
zekachaban [ 28 авг 2023, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05) |
Добрый день, имеется данный бесперебойник, при подключении к сети начинает щелкать релле и не заряжает АКБ. Все электролиты заменены (емкостя у всех были в пределах нормы, а ESR завышеное) визуально все целое, все что мог проверил/прозвонил. От АКБ работает нормально. У кого есть схема или кто подскажет на что обратить внимание. Заранее спасибо. |
Lvovich [ 29 авг 2023, 08:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05) |
Возможно залипли или подгорели контакты реле, выпаивай, проверяй на столе. |
zekachaban [ 29 авг 2023, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05) |
релле все выпаивал и проверял, косяков не обнаружил |
Wudi [ 30 авг 2023, 23:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05) |
Проверь края платы на предмет протертых до меди дорожек. У меня было похожее, все реле заменил на новые, а проблема была в том, что тонкие дорожки на корпус коротили. Проклеил края каптоновым скотчем и все заработало |
TON1122 [ 02 мар 2024, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05) |
zekachaban писал(а): при подключении к сети начинает щелкать релле и не заряжает АКБ может проблема с питанием цепи микроконтроллера или других цепей (реле)? какие индикаторы загораются на лицевой панели при таком поведении |
alexm59 [ 04 мар 2024, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05) |
стоило бы APCFix подключить и посмотреть что ибп на входе видит ошибки и тп |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |