Заголовок сообщения: APC BR1500G-RS не работает от сети, не заряжает АКБ. Добавлено: 20 окт 2022, 08:19 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 12:34 Наличности на руках: 7.63
Сообщения: 128 Откуда: Томск
|
Добрый день всем! прошу помощи с данным аппаратом. Пришел от конторы, местные вроде как меняли АКБ и ИБП не работает от сети. постоянно работает от АКБ и пищит. Подключение\отключение от сети ничего не меняет. АКБ не заряжаются ни во включенном состоянии АКБ, ни в выключенном. Схему найти не смог, плата 640-3083B-Z_rev03. При подключении к сети без акб - тишина. если затем подключить АКБ, то срабатывают реле RY10, RY15. если отключить от сети то тони так и остаются переключенными и выключаются лишь последующем отключении акб. на плате наше подозрительные электролиты С82 (22мкф*50В), С83 (100мкф*25В), С91 (22мкф*50В) - заменил их на новые, не помогло. Было подозрение на TNY278PN, но замена на новую ничего не решила, у нее на 1 выводе стоит 0В, видимо какая-то из двух оптопар садит на землю. Q42 2SA1281 прозвонил, вроде все в порядке. на IC17 вход 11,34В, выход - 3,285В. и он греется по тепловизору до 70 градусов. на IC18 LM371T вход 12,1В, выход 1,237В, ADJ - 0,006В. - вот напряжение в 1,2в на нем меня и смущает. также смущает что у TL1431C (so-8, стоит на управлении TNY278 в холодной части) на всех трех выводах стоит 24,63В. Мб есть у кого схема или у данной платформы есть болячки? подскажите куда еще тут посмотреть?
|
|
|
|
|
Алексей.Л
|
Заголовок сообщения: Re: APC BR1500G-RS не работает от сети, не заряжает АКБ. Добавлено: 20 окт 2022, 16:19 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 16:19 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 68 Откуда: г. Владимир
|
Q42 2SA1281 пробит, если отключить от сети и через мин. вилку питания подключить , то совсем не включается пока не отключить и не подключить батарею. ошибкаа F05 IC17 стабилизатор LP2950M +3,3в, может чудить как угодно, то выдавать 3,2в то 3,1в, менять его в первую очередь. https://monitor.net.ru/forum/threads/624577/
|
|
|
|
|
zva183
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: APC BR1500G-RS не работает от сети, не заряжает АКБ. Добавлено: 23 окт 2022, 09:45 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 12:34 Наличности на руках: 7.63
Сообщения: 128 Откуда: Томск
|
Lvovich писал(а): Для того, что бы аппарат заработал от сети он должен её увидеть. Вы проследили путь от входных разъёмов? Частенько рвутся высокоомные резисторы пао 220 вольтам вот отрисовал картинку, что и как по напряжениям в высокоомных цепях. меня смущает только цепь возле реле, где напруга с какого-то резистора начинает расти. пара цепочек возле транса - они идут на плюс моста из диодов D38-D41 и замер шел относительно минуса моста. пара цепочек возле реле идут сразу со входных разъемов и замер идет относительно другого разъема сети. также попробовал заменить стабилизатор на 3,3В на другой - на 800мА, не помогло. все также.
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|