Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=138481
Страница 1 из 1

ipmshik [ 21 ноя 2023, 18:20 ]
Заголовок сообщения:  APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

приветсвую помогите пожалуйста

Модель APC Back-UPS 650
наклейка на корпусе BC650-RSX761
плата 640-3716d-z_rev08

Вводная пищит зумером при включении от сети - индикации светодиодом нет
Плата в районе зумера коричневатая
Заряда АКБ нет.
работает от АКБ БЕЗ подключенной сети с индикацией светодиодом и зумером 4рех кратным
Заменены ВСЕ 11 конденсаторов на плате (перед установкой новые конденсаторы промеряны тестером TC-1)
При включении от АКБ без сети - активируется серое реле.
При включении от сети с подключенным АКБ серое реле коротко щелкает.
На белое прямоугольное реле подавал 12в - щелкает.
к сожалению не помогло.
подскажите пожалуйста куда дальше копать

Элементы на плате
IC3 STLM324A : LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS 14pin
IC5 93C46WP FLASH 8pin
IC6 stm32f030k6t6 ARM cortex
IC8 MC34064 RESET? 8pin

Вложение:
photo1700561639.jpeg

Вложение:
photo1700488563.jpeg

Вложение:
photo1700478315.jpeg

Lvovich [ 22 ноя 2023, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

С26, С27 меняй. Заодно и зуммер проверь и транзюк который им управляет

alexm59 [ 22 ноя 2023, 08:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

двойной диод D11 проверь

ipmshik [ 22 ноя 2023, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

Емкости заменены ВСЕ 11 с замером на тестере перед установкой
Пищалка в порядке пищит 4ре раза кратко при работе от АКБ
Какие параметры падения напряжения должны быть у исправных элементах?
Или транзюки и диоды проверять на ТС-1 тестере с выпаиванием?

ALEX2023 [ 22 ноя 2023, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

ipmshik
А зачем поменял все 11 конденсаторов ? Они были в утечке или для уверенности ? реле выпаивал , проверял ?
Делители проверял которые идут от сетевой переменки на контроллер ? Пайка в норме ( колец нет ? ) Предыстория какая ? Контроллер не видит сетевого напряжение скорей всего , вот и не переходит в режим заряда и питании от сети . А может и реле виной всему. Посмотри на эту тему https://remont-aud.net/forum/103-90022-1

ipmshik [ 22 ноя 2023, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

ALEX2023 писал(а):
А зачем поменял все 11 конденсаторов ? Они были в утечке или для уверенности ? реле выпаивал , проверял ?
Делители проверял которые идут от сетевой переменки на контроллер ? Пайка в норме ( колец нет ? ) Предыстория какая ? Контроллер не видит сетевого напряжение скорей всего , вот и не переходит в режим заряда и питании от сети . А может и реле виной всему. Посмотри на эту тему https://remont-aud.net/forum/103-90022-1


менял все что бы наверняка
реле не выпаивал но оно щелкает если на обмотку подать 12в100мА
внешне все ок кроме потемневшего текстолита под пищалкой но она не в КЗ и работает
прелистория - купил на Авито - думал проблема в АКБ или кондерах
тему посмотрел - там пищалка была в КЗ (я свою отпаивал ни чего не менялось)
элементы проверил фото выше
подскажите пожалуйста как и где проверить видит сеть контроллер или нет
спасибо


протестировал 4ре элемента D11 D26 Q23 Q26 - вернул обратно - без изменений от АКБ ОК - от сети пишит без индикации светодиодом и заряда батареи
параметры на фото

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


фото из первого поста которое не могу отредактировать

Изображение

Изображение

Изображение

ipmshik [ 22 ноя 2023, 21:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

Белое реле которое подает сетевое напряжение дальше имеет сопротивление 165 вместо 185 указанных на корпусе - это сильно плохо?

borvins [ 22 ноя 2023, 22:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

Когда в нагрузке что то коротит, должен сгореть предохранитель или сработать тепловой выключатель, но перед этим успевают подгорать силовые контакты реле. Реле нужно проверять не на слух а на сопротивление между силовыми контактами, поэтому не зря советовали выпаивать и проверять как положено. Если совсем лень выпаивать, можно лабораторником подать напряжение для сробатывания реле, однако предварительно придется посмотреть по схеме где плюс где минус чтобы не попалить ничего лишнего.

ipmshik [ 22 ноя 2023, 23:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

Реле выпаял и проверил, контакты шлифанул
Сопротивление обмотки 165 вместо 185
Контакты смыкаются хорошо
Изображение

borvins [ 23 ноя 2023, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

ipmshik писал(а):
Сопротивление обмотки 165 вместо 185

На работу это никак не влияет.
ipmshik писал(а):
контакты шлифанул

С какой целью? Там обычно напыление и стачивать его не желательно. Достаточно просто измерить сопротивление силовых контактов как в рабочем так и не рабочем состоянии.
Обе релюхи проверены?

ipmshik [ 23 ноя 2023, 22:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

Оба реле в норме
Как и 11 smd элементов в корпусе sot23 - выпаивал проверял на тестере.
С целью улучшить контакт я нулевкой

ipmshik [ 24 ноя 2023, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

Купил абсолютно аналогичный АРС только рабочий
Скачал eeprom имеется разница относительно моего.
Буду завтра продолжать исследования.
Изображение

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/