Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
Powercom RPT-600A похоже на типовуху. https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=138723 |
Страница 1 из 1 |
borvins [ 30 ноя 2023, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Powercom RPT-600A похоже на типовуху. |
До этого попался Powercom RPT-600A. Заменил акум и вроде все работает, но через некоторое время вырубается. Полез разбираться, поменял несколько конденсаторов, стал работать нормально. Сегодня опять такой же упс и такие же траблы. Один конденсатор даже визуально опухший. Понятно что можно опять поменять конденсаторы и забыть, но хотелось бы понять как избежать повторения этой проблемы. Может как то модифицировать можно, ну или схемой поделитесь. |
Vitunar [ 01 дек 2023, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom RPT-600A похоже на типовуху. |
Так, считай, это типовуха для любого ИБП, кондеры от перегрева дохнут или от времени. И чаще всего мелочевка, у которой ESR летит вверх. Просто меняйте на нормальные и проработает еще примерно то же время |
borvins [ 28 янв 2024, 21:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom RPT-600A похоже на типовуху. |
Из пяти упсов, в двух большинство конденсаторов сильно убитые, в трех полуживые. Заменил аккумулятор и все электролиты в каждом упсе. В итоге под нагрузкой (в виде лампы 150W) среднее время работы от аккумулятора составляет 4 минуты. Такие аккумуляторы в упсах других марок под той же нагрузкой держат 12 минут. Может кто поделится статистикой по этому поводу для серии RPT. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |